sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-26 14:19
開關電源輸入端寫的是 6A/230VAC,   輸出端寫的是 18.8A/24V.  想問下 我空開選多大電流的, 是6*1.5,  還是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新編輯 ]
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-08 10:39
圖片:
圖片:
又或者的伺服驅動器,  我看一個匯川的400W的伺服驅動器, 上面要求的額定輸入電流是4A。    我看他們的說明書是選6A的斷路器,  但是如果是2臺以上的400W驅動器呢,  直接乘以數量嗎,  那這樣會不會浪費。 因為之前沒有注意到這個細節, 空開的選型都是直接用  電流I=功率P/電壓U.  的方式來計算的,   也是就是單相220V  ,1kw 的話,電流也就5A的樣子。  之前的設備都是這樣用的,  也用了好幾年, 也沒有出啥問題。
[ 此帖被zy123518763在2021-07-08 10:44重新編輯 ]
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-08 11:38
如果按驅動器的額定電流來算,  10臺 400W,  就需要 10*4=40A. 。 如果按照功率來算, 總共4KW, 1kw是5A,  那么只要20A就可以了。   直接翻了一倍。