我這有個消防水泵控制柜,性能很關鍵,是星三角啟動。自動控制PLC是西門子1200 。看到很多控制方式是手動啟停信號直接進入PLC啟停,自動也是通過PLC程序控制的,這樣的控制的擔心是如果24V電源或者PLC出問題,整個系統就癱瘓了,我想把手動不進入PLC,直接用傳統時間繼電器控制,自動通過PLC里面的時間計數器控制,哪么問題來了,圖不好搞呀,手動用時間繼電器控制。自動也得用手動的時間繼電器,不好用PLC里面的時間繼電器呀,怎么畫圖可以分開呀,就是手動用傳統的時間繼電器,自動用PLC里面的時間繼電器,圖怎么畫呀,高手給個示意圖呀,為了祖國的消防事業,為了人民財產安全,我也是殫精竭慮,想個比較好的辦法,想盡善盡美,安全可靠,大家辛苦了,有空也為祖國的消防事業貢獻下智慧。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-07 13:07
S7-1200可靠性還是可以的,再并聯繼電器回路,東西多了,故障率也會加大

特別重要的場合,都會定期檢查。不放心就多備個泵,再繼電器控制,畢竟泵也會壞的

個人見解,僅供參考
樓主留言:
泵都是一用一備的, 這個沒有問題,現在就是控制問題。