sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yuanyaozi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 148 點
下載積分: 635 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2023-09-27
查看yuanyaozi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-05 16:30
圖片:
3U的左側原本接了個CNV和ENET模塊,ENET的設置是CH1。

現在我想將CNV換成422BD,按理說有CH1和CH2通道應該可以,就將ENET的設置為CH2,這樣的話,目前work2可以通過ENET監控到程序,但是插上422BD的數據線就怎么也連不上,將其設置為CH1的話,具體怎么設置?

以前都只是3U+422BD,這種都不用設置直接插上就可以通訊的,

求教,謝謝大家


ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-06 08:03
CH1指的是第一個通信通道,CH2指的是第二個通信通道。

用FX3U-CNV-BD時,由于CNV不具備通信功能, 那ENET-ADP 就是CH1

用422-BD、232-BD、485BD時  ,  那BD肯定就是CH1,ENET-ADP是CH2

還有一點,用422-BD時CH1不要做任何設置。因為422-BD是用編程口默認設置,改了反而不好。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水