PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-12-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-07 10:26
圖片:
可以采用變址尋址方式實現,三菱FX3U,觸摸屏輸入需要替換的輸出點位置編號(由于輸出采用8位 方式,Y0-Y7,Y10-Y17,Y20-Y27,Y30-Y37,Y40-Y47,Y50-Y57,Y60-Y67對應0-7,8-15,...48-55,位置編號以此類推),如上圖,變址寄存器Z0,備用點為Y100,當D10=48時,Y60為1時,Y100為1,表示Y100跟Y60的輸出一致,及Y100是Y60的備用輸出點,當D10=0,Y100是Y0的備用輸出點,根據以上測試類推,可以配置多個備用點,需要注意的是每個備用點需要占用一個變址寄存器。具體變址的使用大家可以查手冊,希望這個測試對大家有所幫助。也歡迎大家來電討論!
[ 此帖被e_newboy在2021-05-07 14:51重新編輯 ]