如題:現有的設備是幾年前做的設備,用到2個PLC,一個是FX3U 另一個是FX3SA 用一個威綸的觸摸 屏,做的是一屏多機通訊,PLC之間信號交換是通的IO點進行信號交換的,用久了之后,現在出現兩個PLC有時候會不同步的情況。現在想增加2個PLC之間進行N:N 通訊或其它通訊方式,請問要怎么增加通訊模塊呢?
觸摸屏有2個端口一個是485端口,一個是232端口,485端口己經用來一屏多機通訊了
怎么用低成本的方式進行改造?各位大神給出出主意吧!!謝謝啦!
樂菱科技
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 360 點
下載積分: 58809 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2015-06-30
最后登錄: 2024-12-22
查看樂菱科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 00:14
連的是本體的圓口嗎