樓主  發表于: 2021-04-27 10:06
從事工控也有三年多了,一直都是用總線伺服,脈沖的早就忘掉
請教各位師傅,PLC發脈沖的最高頻率是多少,伺服驅動器接收脈沖動作又是怎么和PLC銜接的
比如我想伺服電機1秒轉完一圈,驅動器分辨率是23位,8388608為一圈,
我看到一些主流PLC自帶發脈沖口的最高頻率為200KPPS,一秒200000個脈沖,發完8388608,也要41秒啊,那是怎么控制到1秒轉完一圈呢
不懂就要不恥下問,讓各位師傅見笑了,也再次先謝謝各位師傅解答疑惑
斗志不能低
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 16:29
圖片:
我都偷懶直接在軟件設置一圈脈沖   
樓主留言:
部分型號只能在上位機上設置一圈脈沖