兩臺1.5KW臺達B2伺服,只要一使能我的筆記本電腦和PLC通訊立馬中斷,各位朋友有沒有什么好的辦法,能解決這個問題,謝謝大家了。
13561420358
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 460 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2021-11-02
查看13561420358的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-11 11:17
我是用USB-232和臺達PLC連接,用來調試程序,但是調試中經常斷線,只要伺服使能連接就中斷,買了個濾波器加在伺服上也不管用,伺服接地也不管用,第一天我發現用一根線把串口地線和伺服地線連接起來,通訊就好了,一斷開連接線通訊就中斷,我以為找到原因了,可是第二天調試的時候,又出現電腦連接不上PLC了,我直接把電腦拿開離伺服2米的距離好了,這種方法之前也試過,但是當時沒效果,不知啊現在又有效果了,到現在還不知到到底是哪里的干擾。
13561420358
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 460 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2021-11-02
查看13561420358的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-11 15:33
有什么好辦法嗎?
13561420358
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 460 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2021-11-02
查看13561420358的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-11 22:11
接地,分離都做了,不管用