sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-22 19:19
S7-1200與調試助手的TCP通訊時總是少開頭的兩個字符,如圖

用NDR信號做計數器,發一次數據后計數值是1,說明PLC并沒有把調試助手的一條數據分兩次接收。

附程序,求大俠幫助
tcp_test.zip (400 K) 下载次数:92



  
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-14 16:46
要用數組,BYTE[]或CHAR[],建議CHAR[](PLC在線監視ASCII可視)
因為STRING比較特殊,他是INT+CHAR[]形式,前2個字節是STRING總長(最大254)和實際字符長度