   我這個控制柜是個消防泵控制柜,比較關鍵,很糾結要不要加急停按鈕,不要急停感覺有欠缺,不能急停。加急停要不要輸入PLC,不輸人PLC是直接斷PLC電源還是控制電源,接入PLC程序怎么個控制法?是不是接入PLC后,急停拍下去后,只是讓輸出點不輸出就行,還是直接把所有的控制電源徹底斷掉,比較徹底?大家有做過消防控制柜或者相關的柜子的急停都是怎么做的?謝謝大家。
[ 此帖被sunlight54在2021-04-20 10:11重新編輯 ]
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 1117(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-02
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 09:56
你自己都說了控制柜比較關鍵 還是加急停吧! 功能以客戶需求為準,常規的也就是斷電源。
樓主留言:
但這個涉及到消防,怕別人誤操作,導致無法操作,出事就麻煩了