sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-20 09:40
   我這個控制柜是個消防泵控制柜,比較關鍵,很糾結要不要加急停按鈕,不要急停感覺有欠缺,不能急停。加急停要不要輸入PLC,不輸人PLC是直接斷PLC電源還是控制電源,接入PLC程序怎么個控制法?是不是接入PLC后,急停拍下去后,只是讓輸出點不輸出就行,還是直接把所有的控制電源徹底斷掉,比較徹底?大家有做過消防控制柜或者相關的柜子的急停都是怎么做的?謝謝大家。
[ 此帖被sunlight54在2021-04-20 10:11重新編輯 ]