如圖  上機調試的時候 發現5U的報警器F 當第一次觸發以后  復位掉后 即使觸發條件滿足也不會觸發報警  第一次用三菱5U的
還發現一個問題 關于M29的問題 用這個繼電器后面加延時總是有自己復位的情況  自己持續了0.2~0.3秒自己就把自己復位了(有時會在0.2秒前 有時會在0.2秒多點 不會超過0.3的樣子)  復位條件沒有觸發  當時程序換成其他的就可以了  目前發現FX5和3GA有這個現象 第一次用三菱PLC
13451687377
=
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 144 點
下載積分: 660 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2020-08-06
最后登錄: 2024-12-19
查看13451687377的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 19:01
一直用三菱的Q系列和5U系列,報警基本都是用F的 沒發現有問題啊