sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-13 21:36
閘門控制誰有好的方法,液位我用兩個定時器作為脈沖控制電機運行和停止時間,液位偏差大時運行時間長,偏差小的時候運行時間短,當低于死區設置值時停止控制,不知道能不能實現自動控制,在這里感覺用PID控制電機啟停太頻繁反而不利于電機,所以用了這個方法,用pwm和這個方法差不多,誰有空幫我看看哪里還需要改進的,指點下。
附件: 河閘主控程序.rar (44 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-15 21:17
是不是根據液位的偏差來調整閥門的開度啊。。閥門是用正反轉電機控制,但一定要設定臨界死區。。這個方法是可行的。。。。