sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

知識就是力量
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 78 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2024-10-10
查看知識就是力量的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-25 20:36
一款精度為1%F.S,量程0-1000kpa,模擬量輸出4-20mA的壓力傳感器,讓其分辨率達到0.001Kpa,想請教下如何實現。使用三菱3u系列的模擬量模塊,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,遠遠不夠。5U的模擬量模塊,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,還是不夠。那是不是只要模塊的分辨率高,就可以實現呢?于是我找到一款模擬量轉換模塊,分辨率為24bit,可是事實是模塊的分辨率是夠了,傳感器的精度達不到,得出的數值是在不斷跳動的,顯示精度遠遠不夠,傳感器沒辦法輸出這么小的電流。
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-26 08:37
精度需要更高的傳感器精度和模塊精度,或者選用最大量程更小的傳感器。
模擬量本身精度就一般,會受到用電環境,線纜長度等一系列因素影響,要精度高選用專業儀表帶通訊的。