sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-06 11:34
變頻器帶電機需要越級嗎?比如5,5的水泵電機需要選則一個7.5KW的變頻器嗎?
我用了很多都是同級運行,都沒有問題;為啥有人推薦我越級帶呢?
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-07 09:44
水泵是輕負載,品牌變頻器都是如4T-5.5GB/7.5PB.意思是重負載能帶5.5KW,水泵風機能帶7.5KW.別人推薦你要大一級,只能說明那種變頻器質量不可靠而也.
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。