15996422036
級別: 探索解密
![]() |
有一個模組裝了兩個接近開關:1.負極限接近開關1個 2.原點接近開關1個。 現在步進回原點,不知道步進位置在原點前還是原點后。 目前考慮 1.步進先單方向回極限位 2.到達極限位后啟動ZRN 指令回原點。 不知道這樣做行不行,有什么弊端 。 求大神 ,程序這樣寫行不行 ![]() [ 此帖被15996422036在2021-03-05 12:12重新編輯 ] |
---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
![]() |
你這種應該把兩個感應器安裝在模組兩端極限位置,那邊距離近就用那邊做原點位,ZRN回原點的時候碰到原點就往反方向動作,脫離感應器后馬上停止,軸位置傳零就好 樓主留言:你這樣不行的吧 |
---|---|
|