各位大佬,有一個西門子226CPU與V4.0 STEP7  MicroWin SP9軟件在STOP模式下可以上傳下載,在RUN模式下卻通訊不上,查看系統設置波特率為187.5k,通訊設置為Adapter MPI模式,請問是什么原因?
lsllq88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 415 點
下載積分: 33234 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-04-10
最后登錄: 2024-12-21
查看lsllq88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-03 08:11
你把端口設為通訊設置為Adapter MPI模式了不是。運行時就為MPI模式了,停止就為PPi模式
[ 此帖被lsllq88在2021-03-03 08:25重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(tathui) 熱心助人!
    lsllq88
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 300 個
    工控威望: 415 點
    下載積分: 33234 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2016-04-10
    最后登錄: 2024-12-21
    查看lsllq88的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-03-05 11:01
    那你想做什么,實踐什么功能是關鍵?與什么設備通訊,雙方能否支技等等