樓主  發表于: 2021-01-28 20:33
最近在做一設備技改,威綸通TK6071ip連接西門子200plc同時和13臺三菱變頻器通訊調速。使用觸摸屏232口外接一個232轉485連接plc正常通訊。用屏的485和三菱變頻器做MODELS RTU 2w通訊,現在是只能跟5號通訊上其它通訊不上,請教下兩線制遠端電阻怎么加,我并一個電阻上去全部不能通訊,請師傅們指導一下具體做法。
自學
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-29 10:29
自己頂一下
自學
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-29 16:27
用觸摸屏通訊不用寫通訊程序方便啊,我見過這樣搞的用起來沒問題
引用
引用第2樓電工小安子于2021-01-29 13:14發表的  :
終端電阻一般只在終端才并聯終端電阻吧,用觸摸屏做通訊應該不會有PLC做通訊穩定,觸摸屏做通訊容易死機,畢竟觸摸屏的內存和CPU處理能力有限
自學
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-31 11:20
現在是能通訊上但是很慢,要一兩分鐘才能通訊上一臺。
引用
引用第5樓來人給朕退下于2021-01-30 14:20發表的  :
2W不用加終端電阻,就一個發一個收,哪來的回波干擾,是不是你變頻器站號和通訊參數搞錯了。
自學
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-31 11:22
走485通訊啊
引用
引用第4樓來人給朕退下于2021-01-30 14:07發表的  :
并電阻是為了抑制回波干擾,防止信號傳遞到最末端通過末端設備的另一個接收SDB返回,加個電阻吸收,所以起始和結束兩邊各加一個。  另外你用觸屏通訊怎么控制變頻器?我沒用過高端屏。