樓主  發表于: 2021-01-26 20:36
有一款步進驅動器,在同款驅動器的設備上使用沒問題。可用在另一套系統中驅動器沒有任何反應,但是在這套系統中使用同款驅動器的其它型號也都正常。請問會是什么原因?在替換過程中什么都沒改變,只是將電源與脈沖輸入的插頭進行拔插操作。我是實在想不到哪里會出現問題?
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2024-12-20
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-28 09:49
引用
引用第6樓namae于2021-01-27 14:42發表的  :

不正常,就是步進不動作,沒有反應。樓上說的插頭原因,因所用的步進驅動都是一個公司生產的。前一臺正常使用的是LS的PLC脈沖輸出。后一臺使用的是信捷的XC3脈沖輸出,但XC3吧換步進驅動同一廠家其它型號又正常。起了怪了,肯定是我那個地方不對,但自己就是找不出感覺進了死胡同。步進電機在每臺設備上都能使能,就是后XC3好像是不能接受脈沖?插頭重新結果好幾次,都是一個樣步進電機不動做。

能使能就是脈沖口的原因咯,檢查這里,
加油!