sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xuweid123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 639 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2017-02-08
最后登錄: 2024-09-10
查看xuweid123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-25 17:31
我們公司設備調試時出現找機械原點時會報警,伺服放大器無報警代碼,定位模塊中的代碼是212,手冊中解決方法是再次實施原點回歸,實施多次也不行,可能偶爾會有一次行,但這樣的情況客戶肯定不能接受。我們的臨時解決方法是在回歸停止前施加外力,人用力反方向推,這樣實施回歸就不會有報警,但這樣的方法僅限于臨時解決問題,客戶也不認可。
一樣的設備,不是每臺都這樣,但概率挺大的。

不知道大家有沒有遇到一樣的情況,是怎么解決的?     原點回歸方式為 5:計數型,不需零點信號的這種。
我嘗試過改回歸速度和爬行速度,無效。
打給三菱售后說是可以改PA09、PA10試試。一個是鋼性,每次加1往上調看看。另一個是到位范圍,不知道一次加多少?
尚未嘗試,有解決過類似問題的大拿給個回復唄。
工控小夢新
理解,掌握,分享
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 117 點
下載積分: 640 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-08-25
最后登錄: 2021-12-18
查看工控小夢新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-26 08:58
這個原因是因為你用的PLC運動模塊太低級了,回過一次原點后,處于機械原點,傳感器DOG為ON狀態,再次回原點會報警,我做過一個項目是QD70p的定位模塊,就是這樣的,你可以每次回原點,都向你人為推動的地方運動一秒,在執行回原點。
不會就學