我們公司設備調試時出現找機械原點時會報警,伺服放大器無報警代碼,定位模塊中的代碼是212,手冊中解決方法是再次實施原點回歸,實施多次也不行,可能偶爾會有一次行,但這樣的情況客戶肯定不能接受。我們的臨時解決方法是在回歸停止前施加外力,人用力反方向推,這樣實施回歸就不會有報警,但這樣的方法僅限于臨時解決問題,客戶也不認可。
一樣的設備,不是每臺都這樣,但概率挺大的。

不知道大家有沒有遇到一樣的情況,是怎么解決的?     原點回歸方式為 5:計數型,不需零點信號的這種。
我嘗試過改回歸速度和爬行速度,無效。
打給三菱售后說是可以改PA09、PA10試試。一個是鋼性,每次加1往上調看看。另一個是到位范圍,不知道一次加多少?
尚未嘗試,有解決過類似問題的大拿給個回復唄。
bahabaha
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 40766 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2020-03-06
最后登錄: 2024-12-23
查看bahabaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-27 09:20
1樓所言正確,可先寫一段往原點反向的一段距離再回原點或在兩側極限做反向回原點,碰到極限后就強制要回原點了(往原點的方向,但如極限是跟原點的同方向,就要先寫一段讓他再過原點再找原點),你也可以試看看是否回原點后,再按"回原點"按鈕,造成他因為已經過原點,所以往原點方向就找不到原點,這時程序就要再修正這個問題