sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2024-12-23
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-11 20:55
現場的溫度儀表的測量范圍是-40到120度,輸出對應4到20MA。
AB的模擬量板選擇是4到20MA,對應是0-4095
程序中計算式是(160*N)/4095-40
通過計算式算出的值與現場的儀表相差6度左右
不知是什么原因?如何解決???