描述:觸摸屏  進水量程備自動清零
圖片:
描述:交叉引用
圖片:
描述:量地址
圖片:
描述:初始化賦值
圖片:
VW374 是進水壓力傳感器的量程設置      設備初始化運行時會給一個初始值,單運行一段周期后 就會出現備清零的情況  導致設備無法運行,請大家幫忙分析分析!謝謝!
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 14251 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-01-03
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-19 11:34
VW374沒有設置斷電保存, 設備斷電一段時間, 內部超級電容沒電后, 這個值就會被清零

最簡單處理方法:
換用MW30以內, 系統塊設置斷電保存,
這個是保存到EEPROM, 超級電容沒電還能保存