sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

iftengfree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 183 點
下載積分: 854 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2024-11-05
查看iftengfree的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-09 18:19
問一下各位大神,FX3U和儀表進行modbus通訊,直接用485BD行不行,一定要加485ADP-MB嗎?謝謝
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-10 09:12
一樓正解,485BD可以用,只是程序上要多一些,用RS指令,還要做CRC校驗運算,如果是3U有CRC專用指令,485ADP-MB是專門針對MODBUS的,編程要簡單省事一些,成本差異大概三百上下,看自己預算吧。