最近有個項目,本來設計的一個磁力檢測氣缸到位就行,結果在調試過程中,不斷的增加磁力開關,我從1個加到2個加到3個,最后加到5個。5個氣缸同時到位,PLC才有輸入信號。我這心里沒底,十年從業,第一次這么干。
各位大神,你們一次串過幾個磁力開關。還有,最多串接幾個磁力開關,能夠穩定輸入呢?謝謝大家了
淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-22
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-03 18:48
干嘛不增加輸入點?
大部分傳感器都有0.1-0.5V的壓降,PLC輸入端電壓低于20V時,PLC就判斷為輸入端OFF,能串聯幾個,你自己量一量。算一算。
輸入點不能擴展的情況下,推薦用中間繼電器轉接,可以買那種微型繼電器,一定要帶指示燈,每個磁開關驅動一個繼電器線圈,繼電器的常開觸點串聯起來送入PLC輸入點,這樣的話可以方便檢修,而且不存在壓降。