sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-12-23
查看wudp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-16 19:56
手上有個上位機與FX3U的通訊項目,需要采的數據較多,默認的9600刷新有點慢,用GX軟件可以設置到115200,通信正常,但是斷電后又恢復到9600了!求解救方法!謝謝!
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-12-23
查看wudp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-17 11:45
D8400是左側通信模塊的參數,D8120是BD板的通信參數
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-12-23
查看wudp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-18 16:34
引用
引用第6樓gkr518于2020-11-17 12:30發表的  :
三菱公司為了保護它的知識產權,限制了對PLC波特率的修改,除非你知道加密算法。該系列PLC每次上電都會生成一個隨機碼,需要將這個隨機碼經過加密變換,生成一個解鎖碼寫入到PLC中,才能修改波特率,否則只能使用9600bps,到目前為止還沒有誰公開這個加密算法。

沒錯,串口監控也是這樣