設備用FP7軸控模塊PP04T做圓弧插補模式和獨立軸模式定位。可是設備運行一段時間后。獨立軸定位時會有位置偏差。現在處理的情況是每次動作完成都把兩個軸都回原,但是這影響了設備的生產周期。特此請教一下前輩們,有遇到類似情況?有什么解決方法。
[ 此帖被mk自動化在2020-11-16 18:29重新編輯 ]
附件: 程序.zip (320 K) 下載次數:261
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-25
查看mk自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 18:31
因設備有保密協議,只傳有問題部分的程序。
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-25
查看mk自動化的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-20 16:23
回來補一下坑,如果設備需要用到圓弧插補功能切運行速度是高速的話,建議還是單獨使用兩軸做插補軸,不要使用獨立軸、插補軸來回切換動作,因為來回切換的過程容易產生誤差導致位移累計偏差(可能跟CPU的掃描周期有關系吧)。
多學多用!