   遇到個問題,之前一直用的程序,后來換了個ESA的主機,跟觸摸屏通訊一直是虛的,一開始從最基本的查起,排除了通訊線問題和,最終定位到X0 X1的高數計數輸入,當我把計數輸入脫開后,所有運動都可以正常執行,通訊不會斷開;只要一把編碼器的高數計數接進去,就會出現通信不穩定。  奇怪的是之前用的DS主機模塊,其它硬件都一樣,接法一樣,也沒出現這個問題,如果說是強電干擾,我信號線和強電都是分開的,也不存在干擾情況啊。
luwanli7758
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-10-28
最后登錄: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-12 08:35
   我編碼器信號是通過5轉24V模塊轉換到PLC輸入的,模塊端編碼器的信號指示燈是正常的,沒有出現計數增加現象,但到PLC端信號會有的時候回一直增加,然后就是通訊失敗