菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
今天想測試一下RD3A 和 WR3A指令 發現奇怪的事了,當使用電流模式的時候,F(xiàn)X2N-2AD收到20MA時,出來的值是2000多點 可是手冊上明明寫的是4000-4095 我的程序是這樣寫的: 硬件配置是FX3U-16MR/ES-A + FX2N-2DA + FX2N-2AD 接線是 2DA的IOUT 接 2AD的VIN+IIN, COM接COM 手冊上2DA: 手冊上2AD: PLC肯定是正版的,我把主機,2AD,2DA都換過了。線也換過了。用萬用表量了,2DA在4000時有20MA。 [ 此帖被菜鳥入行在2020-11-06 19:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|