sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhaobolove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 158 點
下載積分: 15456 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-01
最后登錄: 2022-05-03
查看zhaobolove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-27 11:02
關于有人提出變頻器帶電機,出現缺相燒電機的問題解決辦法,  我來說幾句:
熱繼電器--- 是電流超過設置值起作用,  而變頻器后端, 電流值是變化的,  不變化, 還叫變頻器?
電流互感器---  和 上面 相似
相序開關 --- 是ABC的相序反了, 才會起作用,  而變頻器有正反轉功能, , 用這個肯定不行的
380V接觸器  --- 來搞笑的嗎?
智能控制器 -- 這個可以試一試, 就是價格貴了點,    但是不一定可以,  因為 變頻器輸出的電源 好像不適合 智能控制器哦

其實,  市場上有缺相的元件---比如正泰的 XJ3-G
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4686 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-27 14:14
變頻器自帶的電子熱繼電器的功能就可以了,請將動作保護時間設短一點。

另外,使用變頻器請設置電機參數,因為變頻器的保護動作都是根據電機參數來的。