sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hbjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 525 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-24
查看hbjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-25 09:13
莫見笑,西門子沒接觸過。
————————————————————————————

控制電磁閥M的開關動作。

三種狀態: 1、關:
                   2、模式1:off 120秒,on 2秒
                  3、模式2 :off 600秒,on 10秒

每個間隔時間都可以設置,梯形圖如何做?請高人指點下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-26 10:25
使用比較指令
=1 時 斷開所有梯形圖
=2 時 給定時器賦值120 ,2
=3時  給定時器賦值600, 10
然后用2個定時器作閃爍回路.

好像上述流程適合所有PLC,西門子沒用過其他品牌應該用過了,編程思路是通用的.