sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-24 18:04
客戶有一顆按鈕,想按一下 停止蜂鳴器 當下的BZ 而下次的ALM發生后 BZ還會再重啟鳴叫
一直沒辦法 讓第二次的ALM 可以觸發蜂鳴器
有師傅可以指點一下嗎
hinet64
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 245 點
下載積分: 711 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2024-12-11
查看hinet64的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-11 11:02
圖片:
異常保持~~M126用來觸發蜂鳴器,M116用來復位異常~這個方式在三菱西門子我都這么用的,只不過在西門子是用SCL寫的