sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-15 15:10
請問,變頻器帶動三相異步電機運行,運行中的頻率和運動總長還有運行時間成什么比例關系?

      運動總長為9.5米,物體從進到出,
運行頻率為10HZ時,時間為334秒
運行頻率為20HZ時,時間為231秒
運行頻率為30HZ時,時間為116秒

運動長度不變,通過時間來改變變頻器的頻率,從而實現,進料物體在設定時間內出料,現在就是找不出他們的關系

上述表達可能不是很清楚,,物料有n種,每一種都有時間設置,這個時間就是各個品種從進料口到出料口的運行時間

   開機運行前,選擇品種,設置時間,
     看 7  樓

  
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:54重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-29 16:43
一般馬達銘牌上都有其額定頻率與轉速
亦即你輸入其頻率馬達可以達到的轉速

而照你所提供的數據
頻率10HZ時間為334秒
頻率20HZ時間為231秒
頻率30HZ時間為116秒

那表示你數據並不線性
理論上
頻率20HZ為10HZ時間的1/2,166.5秒
頻率30HZ為10HZ時間的1/3,111.3秒
只有30HZ還算靠近這個數據


因為不知道你的機械結構與過程還有物料
所以會造成這樣情況的原因在哪裡無法判斷


倘若你的頻率的時間都是固定
亦即
10HZ物料經過334秒會出料
20HZ物料經過231秒會出料
30HZ物料經過116秒會出料
倒是可以以此做速度計算

334秒設定10HZ、231秒設定20HZ,116秒設定30HZ
兩點一線形成2組線性斜率
然後輸入時間求出頻率設定

例如三菱PLC中的SCL指令
照你給的數據鍵入
要250秒的時間出料
馬達頻率要18.16HZ



本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(青年加油) 真誠感謝!
    小侯
    小侯
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 2612 點
    下載積分: 8103 分
    在線時間: 507(小時)
    注冊時間: 2008-10-17
    最后登錄: 2024-12-09
    查看小侯的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-09-30 11:58


    你用FX不能模擬這個指令
    我模擬時是用Q03UDE,動作一樣不過Q-TYPE模擬支援SCL指令