sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

楊官華
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 779 個
工控威望: 770 點
下載積分: 71124 分
在線時間: 1938(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-01-03
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-06 14:53
一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一條是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-01-02
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-24 11:35
一條是DPLSY K90000  K5 Y001,這不是0.2秒周期的定時信號了嗎。頻率有這么低的脈沖?是否Y001只是0.2秒的開關信號輸出了