三菱伺服的INP為定位完成信號,這個信號是跟8029一樣用的嗎?還是到位了就一直ON了求大神指教
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1602 個
工控威望: 7026 點
下載積分: 33216 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-01-03
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-01 19:43
應該是接收的脈沖和編碼器反饋的脈沖,與設定的齒輪比一樣的時候