請教各位大神一下,三菱PLC(FX3U或FX3X)在執行(dzrn)原點回歸指令時,脈沖當前值寄存器(D8340)數值會自動減少嗎?不需要其他多余的控制了嗎。
不勝感激。
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 2087 點
下載積分: 2213 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2024-12-18
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-02 11:28
ZRN回原    自動減小,碰到近點信號切換到爬行速度,脫離近點信號回原成功,自動清零,自己監視一下不什么都 清楚了