sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lan19910425
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 2233 點
下載積分: 37628 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2019-06-02
最后登錄: 2024-12-22
查看lan19910425的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-22 16:38
工作中使用變頻器需要查看運轉實時數據,把通訊寫在PLC里面,還是直接使用觸摸屏。感覺寫在PLC里面好麻煩,不如直接使用觸摸屏讀取,不知道這樣會影響觸摸屏反應速度嗎。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-22 21:56
屏直接和變頻通訊讀寫,沒毛病