樓主  發表于: 2020-07-09 15:20
今天用了款FX3SA系列的PLC,試了下M斷電保持只有M500-M511,這完全不夠用啊!以前一般用FX3U的沒有遇到這種問題,在不換PLC的情況下不知道有沒有什么好解決的辦法,謝謝!
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-09 16:20
引用
引用第1樓brian于2020-07-09 15:56發表的  :
你的就是比人家少?
規格跟目錄看仔細一點...


我試了下,只要M512以上的斷電就保持不了,直接在程序上驗證了,現在改為用C16-C23來代替用了。