sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

他城之途
奮斗
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3797 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2017-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看他城之途的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-30 19:57
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
FX5U本體485口 RS2讀掃碼槍數據,中間通過232到485轉換器鏈接。讀取的數據為什么老是不準,尤其后面的數據亂變,請問是什么原因?串口調試顯示是對的。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-30 22:26
第一你要知道什么是半雙工。就是通道只能發送,然后等待接受這個過程都要有延時,然后就是掃描周期的影響,同一個掃描周期只能有一個接通
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(glossaa) 熱心助人!
  • 微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953