sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

耿振環
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 794 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2020-02-27
最后登錄: 2024-04-22
查看耿振環的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-13 18:21
三菱伺服J2S 10A連接電機點動測試電機不轉!伺服也不報警!急停 還有伺服開啟 正反遠端極限限位都沒有問題!編碼器脈沖可以正常反饋回來!cn1a沒有接線!vdd和com也已短接!點動界面按上下健電機沒反應!量輸出也沒電壓!沒招了!求助大神!這是什么情況啊!電機沒標簽!伺服沒報警應該不是匹配問題!
珂971103
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 91 點
下載積分: 347 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-20
最后登錄: 2024-03-30
查看珂971103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-14 11:52
一樓大神正解