sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

mt1050
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 90 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-03-16
最后登錄: 2024-12-21
查看mt1050的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-11 08:01
AGC液壓缸,使用多年,昨天早上,自動做輥縫時,上下輥壓靠住,兩側軋制力和達到10000KN后,一直壓靠不停,不會清零,發現背壓波動厲害,正常為13Bar,現在從10-30Bar間,不停波動,造成計算機來的軋制力波動厲害,達不到清零條件,因為生產緊急,所以手動把輥縫做住,進生生產,隨后排查,在閥臺上看液壓實際壓力,非常穩定,沒有波動,懷疑壓力傳感器問題,更換壓力傳感器后仍舊波動,模塊為331-7KF02,有多余的通道,接到備用通道上,串電流表,發現從4.9-5.3ma間波動,外接一個臨時300PLC,掛7KF02模塊進行測量,不波動 在這個通道上接上一個電位計,通道數值也正常,不波動,恢復線路 現場發現10-11未短接,短接后仍舊波動,最后把10-11-M-短接后,信號正常
powtiger
狂人日妓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 449 點
下載積分: 3356 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看powtiger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-11 08:18
那不是搞了好幾個小時才排除故障?
科技創造未來,人才決定明天!