       排線系統,由電機帶著滑塊做直線運動,在機械裝置的配合下,實現了來回運動,線盤一直旋轉,設置了起始點和終點,兩邊有位置限位接近開關,電機尾部帶一編碼器,由此可以均勻的把線分布在線盤上。現在出現了一個問題,報警信息是驅動側超過極限。但看到的是,在距離起始點幾個厘米的地方,線堆積起來了,堆積寬度有5厘米,問下各位大俠,此故障是由編碼器造成的還是機械部分有問題造成,還是其它的電氣有問題?
       還要向各位請教的是:正常運行情況,如果突然沒了反饋,電機是馬上停止嗎?
魅傷憶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 573 點
下載積分: 18674 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-02-28
最后登錄: 2024-12-06
查看魅傷憶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-09 09:16
1、報警信息是驅動側超過極限:一般是接線的問題,查一下線路。(查看是否設置了軟限位)
2、如果突然沒了反饋,電機是馬上停止嗎:
       一:如果是伺服或者帶編碼器的步進,沒有反饋電機會停止的