請問下論壇里有沒有做過出口美國的設備,目前我們有一條產線出口美國,美國工業電壓標準是277V/480V,所以我準備設備內部按照380的弄,然后總進線用變壓器轉一下到480,但是我想問一下,這條產線上有多個插座,那插座電壓一般用220V的還是277V的呢?我插座肯定用美標的插座,但是不知道美國工廠里單相設備電壓是多少,比如客戶接個筆記本電腦啥的,因為美國電壓標準太多了,搞不清楚到底用哪一個,還沒接觸到終端客戶,先出方案。。
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 12:19
110V不是民用電嗎,工業用電不是480V嗎
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-14 14:37
那線上的插座是220V的還是110V的?
還是兩種都有,因為220和110插口不一樣,不會插錯,我不知道是不是兩種都要準備

引用
引用第9樓030403118于2020-05-14 08:23發表的  :
我來告訴你
11年在美國搞設備
三相220V 單相110V
如果在國內你設備是單相220V 你可以不需要變壓器 可接三相其中兩相,如果變壓器更好
如果在國內你設備是三相380V 你需要變壓器,變壓器隨設備發出
.......