sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-22
查看denghong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-13 10:25
圖片:
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

估計上4臺中那臺漏電了

一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 20:28
引用
引用樓主denghong于2020-05-13 10:25發表的 電工基礎沒學好 :
1、你下面四臺設備的各自額定電流是多少?總電流是否等于或接近總開關的額定電流?

2、如果總開關的額定電流等于或稍大于下面四臺設備的額定電流總和,你有可能是過載跳閘,如果你下面的設備有沖擊電流的話,那出現跳閘的可能性機會更大。

3、排除第2點可能性的話,就有可能像前面有人說的各臺設備的泄漏電流總和等于總開關的漏電保護動作電流,此時你就要將總開關的漏電保護動作電流改用大于30mA以上的漏電保護開關,如75mA、100mA、150mA的,漏電保護動作電流最大不要超過200mA漏電保護開關。

4、排查漏電故障要逐步一臺一臺設備投入運行,當投入到那臺出現跳閘,就暫定故障點,然后再先單獨將其投入運行一段時間看其是否跳閘,不跳閘的話就繼續逐臺投入其他的設備運行,這樣逐臺排查。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(笛大大丶) 熱心助人!