【求助貼】三菱長按一定時間按鈕位反轉怎么寫?
    我是新手,找了一個課題,功能都實現了,就是手自動切換按鈕在自動狀態下,再按該按鈕切換到手動,相當于是急停一樣,沒什么好辦法解決,就想讓手自動按鈕設置成長按3-5秒才能動作,不知道怎么實現?請大神們指點一下!!!
練習課題相關文件見附件。包含觸摸屏、程序和功能要求。
[ 此帖被zxl2216910在2020-05-19 13:05重新編輯 ]
附件: 傳輸帶系統.zip (466 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sssshadow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 460 點
下載積分: 638 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2020-01-20
最后登錄: 2020-10-15
查看sssshadow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-15 09:33
看了你本來的問題,其實長按不是必須的,你要的功能大概是是單按鈕切換啟停這種,11樓的ALT指令是最方便的,不需要長按延時的話一行程序就寫完了,這個是高級指令,網上還有很多用基本指令甚至繼電器電路實現的這個功能,樓主有興趣可以搜一下