很蛋疼的問題,今天工廠的老板突然問我電壓低怎么辦,結果就是總變壓器100kva,然后各個機器的粗略估算總功率差不多400kw,又不想換變壓器,有沒有大神碰到過啊
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 10:44
有功率補償柜嗎?電焊機多的話一定要加功率補償柜才行
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-08 23:13
功率補償柜就是電容柜,提高功率因數用,百度一下還快一點