描述:CPU
圖片:
如題  由于PLC時間較老
CVM1-CPU11-V2  CPU上  20針的通訊口電纜市面上很難找到,用CUP  下面那個RS232 /RS422 ,  9針的口連不上編程軟件,   rs232 轉USB 線纜 此線纜適用于CQM1H/CPM2C的編程線纜沒問題   ,淘寶采購線纜,老板告知可以通訊的。
DIP 6個撥碼開關  1 和3  ON ,其他都是OFF ,表示通訊波特率9600, Host link 通訊設置
用CX program 9.6 自動搜尋時 9600 , even , 7 , 2 ,CPU  COMME指示燈亮  正面已經通訊上,指示編程軟件沒反應,提示連接失敗。是不是下面這個9針的口就是不能連編程軟件的。
我感覺這個端口就只能和上位機數據通訊,不能做編程軟件通訊。請大神指點迷津。。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-23 17:50
這個外設編程口電纜和CQM1系列,CQM1H系列,C200HE系列,CJ1M系列相同的。
底下的9孔口也支持連接編程軟件的。只是要注意你聯機選擇的通信協議方式。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。