527823090
級別: 探索解密
|
昨天換了個驅動器,仔細測了下方向信號電流20MA,串了一個2K電阻電流10MA,為了安全期間又加了一個2K電阻,現在電流只有5MA了,賣家技術說干擾問題,我覺得不大可能就一個2.2KW變頻能把驅動器干擾燒掉?現在很多售后技術都是些沒經驗沒實踐的畢業生,為了少麻煩還是把驅動器放在遠離變頻器300mm地方,用一段時間再看看吧 |
---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
|
|
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
驅動器里面的的220歐電阻燒了,維修很多次了,廠家都特么忽悠的 反正記住一點,24V驅動,必加2K電阻 |
|
---|---|---|
|
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
級別: 略有小成
|
其實也有可能是電網波動導致的,尤其是有變頻器的機臺。我之前有用雷賽很多步進,也都沒加電阻,一點事都沒。我覺得你可以加一個電阻測試一下,或者,把PLC輸出電路的電和變頻器的隔開測試一下 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
銷售的話你也信 |
---|---|
|