引用第6樓肥肥的瘦子于2020-03-27 08:54發(fā)表的 :
3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下
對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零線沒有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。
由于現(xiàn)實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構(gòu)的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。
如果3P漏保用于單相220V線路,由于3P漏保的保護控制電子電路工作電壓是380V的,那么你自己設想一下,接入了220V電壓,保護控制電子電路能正常工作嗎?
這里說的漏電保護裝置指的是電子式的保護裝置,不包含電磁式漏電保護裝置。