例:現有加熱管100根,5根為一組占用一個輸出點,設備啟動后,每組順序開啟,,,,,,,,,,

     5根加熱管占用一個輸出點(Y0:1~5)(Y1:6~10)等,,,,,

請問各位大神,每組加熱管中的5根,怎么控制其中一根或者2根不工作


因為負載太多,運行中也是根據傳送位置依次開啟,,所以把它分為幾組,每組占用一個輸出點,但是做程序可以控制哪一組開啟或者關閉,要控制每組中的負載怎么辦啊

求指導   求指導   求指導
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新編輯 ]
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-22 14:08
用繼電器轉換一下,PLC的輸出控制繼電器,繼電器控制交流接觸器,接觸器控制加熱管。