最近剛更新的一個D77MS16常規定位用FB,附帶一點點測試,有興趣的互相學習。
附件: 測試.zip (586 K) 下載次數:1523
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+2(alpha277) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(勤工儉學) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(崇慶陽光) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(leechengyu) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(吳工2014)
  • 下載積分:+1(蒲城風信子) 好貼好貼!
    nbtr小賴
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 566 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2019-08-28
    最后登錄: 2023-07-18
    查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-03-06 08:34
    引用
    引用第2樓焦劉吉于2020-03-05 22:09發表的  :
    ST封裝的 值得學習,樓主回零 手動  jog  跑點封裝了,我建議樓主可以把回零單獨封裝,  因為回零有幾種方式、、、、

    因為是之前項目常規用定位的,所以一般都是默認9001,當然如果有需求也可以改動。
    nbtr小賴
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 566 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2019-08-28
    最后登錄: 2023-07-18
    查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-03-07 17:04
    引用
    引用第4樓denghong于2020-03-07 08:38發表的  :
    樓主這個有驗證過嗎,感覺這樣在實際應用中,地址分配很難搞啊

    驗證?一個大概300萬的項目已經用了半年多了,這個還是2.0的,1.0的已經快2兩年了。地址分配怎么會出問題?嚴格來說只要給一個模塊地址就好了。
    nbtr小賴
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 566 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2019-08-28
    最后登錄: 2023-07-18
    查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-03-08 10:45
    引用
    引用第6樓蒲城風信子于2020-03-07 21:35發表的  :
    不錯。挺好的,比我封裝的好,不過,我不太喜歡默認地址,都開放出來,想用哪個軟元件或是寄存器

    worsk2智能模塊不能直接獲取標簽有點可惜,當初這個模塊就是為了給部門內其它小哥第一次用,或者說省開發時間的。我不太明確您表達的內容,如果說是設置自動刷新,映射PLC地址和緩存器地址的話,本身填那個就是要不少時間,我很早以前大概14年前后有過一個模式,但是后面軸數量多到一定程度,每次填映射表然后對應標簽的這部分操作都占用了大量程序開發時間,后面才慢慢改成這樣。
    其實就最終使用者來說也根本不需要關注地址,只需要給出模塊的起始地址就好了,畢竟這部分是根據物理位置和組態改變的。
    歡迎后續的交流,這段時間還不是很忙。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!
    nbtr小賴
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 566 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2019-08-28
    最后登錄: 2023-07-18
    查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-05-04 09:57
    引用
    引用第16樓yzdz66于2020-04-30 22:34發表的  :
    FB 都用st了 程序為什么不用呢  還用中文標簽 閱讀性不強  

    FB用ST是為了自己方便,中文標簽也好,程序不用ST也好,這是要考慮到部門其它人員水平問題。我想要的是有一群不管水平高低都能快速開發項目的工程師,而不是入門就勸退的。。。而且IEC-61131-3定義5個語言就代表了每個語言都有對應的優劣,純粹的動作邏輯我反而更喜歡SFC,簡單的邏輯梯形圖未嘗不可。
    又比如說中文標簽,假設一堆大專3級都沒有的(沒有任何歧視)你硬上當然可以,問題是別人理解起來的時間可就長的不是一點半點。
    nbtr小賴
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 566 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2019-08-28
    最后登錄: 2023-07-18
    查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-07-15 15:10
    引用
    引用第33樓667466于2021-05-29 14:06發表的  :
    三菱的變址寄存器一下子用光了,20個z不夠用啊

    最后都釋放了呀,程序開始做Z的備份,最后還原回去,使用的Z在別的地方使用不受影響。